              電纜搖絕緣是什么?電纜如何正確搖絕緣及搖出的數據標準是多少?

              電百科 1622 ℃ 鴻盛標牌
              電纜絕緣是使用不導電的物質將帶電體隔離或包裹起來,以對觸電起保護作用的一種安全措施,因此必須對電纜進行搖絕緣,檢測電纜絕緣是否達標,及時發現電纜運行的情況,消除缺陷,確保電纜安全運行,下面就來介紹下電纜搖絕緣是什么?電纜如何正確搖絕緣及搖出的數據標準是多少?
              一、搖絕緣的步驟
              電纜搖絕緣是什么?電纜如何正確搖絕緣及搖出的數據標準是多少?
              二、判斷電纜絕緣合格的標準:
              (1)長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低于400MΩ。
              (2)三相之間,絕緣電阻值比較一致;若不一致,則不平衡系數不得大于2.5。
              (3)本次測定值與上次測定的數值,換算到同一溫度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下電力電纜的絕緣電阻值,在電纜溫度為20攝氏度時,不應低于1MΩ。
              三、兆歐表的使用方法及要求
              1.測量前,應將兆歐表保持水平位置,左手按住表身,右手搖動兆歐表搖柄,轉速約120r/min,指針應指向無窮大(∞),否則說明兆歐表有故障。
              2.測量前,應切斷被測電器及回路的電源,并對相關元件進行臨時接地放電,以保證人身與兆歐表的安全和測量結果準確。
              3.測量時必須正確接線。兆歐表共有3個接線端(L、E、G)。測量回路對地電阻時,L端與回路的裸露導體連接,E端連接接地線或金屬外殼;測量回路的絕緣電阻時,回路的首端與尾端分別與L、E連接;測量電纜的絕緣電阻時,為防止電纜表面泄漏電流對測量精度產生影響,應將電纜的屏蔽層接至G端。
              4.兆歐表接線柱引出的測量軟線絕緣應良好,兩根導線之間和導線與地之間應保持適當距離,以免影響測量精度。
              5.搖動兆歐表時,不能用手接觸兆歐表的接線柱和被測回路,以防觸電。
              6.搖動兆歐表后,各接線柱之間不能短接,以免損壞。以上就是對電纜搖絕緣的介紹,為了保證電纜安全運行,務必要搖絕緣,了解更多關于電線電纜及電纜絕緣請關注電百科,盜載必究。