              電纜交流50HZ 3.5KV/5min不擊穿是什么意思?

              電百科 73 ℃ 鴻盛標牌
              電纜交流50HZ 3.5KV/5min不擊穿,這是電纜耐壓測試要求:用50Hz的交流電做試驗,電壓為3.5kV,試驗時間為5min,5min內不被3.5kV電壓所擊穿為合格。做耐靜電試驗電壓是4kV。
              電纜交流50HZ 3.5KV/5min結構示意圖
              電纜交流50HZ 3.5KV/5min結構示意圖
              電纜在運行中被擊穿最主要的原因是,絕緣強度降低及受外力的損傷,歸納起來大致有以下幾種原因:
              (1) 由于電源電壓與電纜的額定電壓不符,或者在運行中有高壓竄入,使絕緣強度受到破壞而被擊穿。
              (2) 負荷電流過大,致使電纜發熱,絕緣變壞而導致電纜擊穿。
              (3) 曾發生接地短路故障,當時未發現,但運行一段時間后電纜被擊穿。
              (4) 保護層腐蝕或失效。例如,使用時間過久,麻皮脫落,鎧裝、鉛皮腐蝕,保護失效,不能保護絕緣層,最終電纜被擊穿。
              (5) 外部機械損傷,或者敷設時留有隱患,運行一段時間電纜被擊穿。
              (6) 電纜頭是電纜線路中的薄弱環節,常因電纜頭本身的缺陷或制作質量不佳,或者密封性不好而漏油,使其絕緣枯干,侵入水汽,導致絕緣強度降低,從而使電纜被擊穿。更多關于電纜交流擊穿問題請關注電百科,盜載必究。