當電力電纜輸送電距離較遠時就要考慮電纜電壓的壓降問題,不然等安裝后發現設備無法啟動造成損失;下面就來介紹下什么是電纜壓降?哪些情況需要考慮電纜壓降及電纜壓降怎么計算?
一、什么是電纜壓降?
電流流過負載以后相對于同一參考點的電勢(電位)變化稱為電壓降,簡稱壓降。簡單的說,負載兩端的電勢差(電位差)就可以認為是電壓降。電壓降是電流流動的推動力。如果沒有電壓降,也就不存在電流的流動。
例如,A點的電勢(同0電位的電勢差)是2V,B點的電勢是8V,那么,A對B點來說,壓降就是-6V,或者站在B點說A點壓降就是6V。
電壓可分為高電壓,低電壓和安全電壓。
高低壓的區別是:以電氣設備的對地的電壓值為依據的。對地電壓高于或等于1000伏的為高壓。對地電壓小于1000伏的為低壓。
其中安全電壓指人體較長時間接觸而不致發生觸電危險的電壓。 按照國家標準《GB3805-83》安全電壓規定了為防止觸電事故而采用的,由特定電源供電的的電壓系列。我國對工頻安全電壓規定了以下五個等級,即42V,36V,24V,12V以及6V。
二、哪些情況需要事先考慮電壓降的問題?
1、較長電力線路需要考慮壓降的問題。所謂長線路一般是指電纜線路大于500米
2、對電壓精度要求較高的場合也需要考慮壓降。
3、電纜用于驅動中藥的機械設備,當電壓低于某一數值時,設備雖仍可運轉,但因是處于“低電壓”狀態,時間長了會損壞設備
4、如果設備價格昂貴,或者設備損壞后會造成較大經濟損失時
三、如何計算電力線路的壓降?
可以按以下步驟:
1.計算線路電流I
公式:I= P/1.732×U×cosθ
其中: P—功率,用“千瓦” U—電壓,單位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85
2 .計算線路電阻R
公式:R=ρ×L/S
其中:
ρ—導體電阻率,銅芯電纜用0.01740代入,鋁導體用0.0283代入
L—線路長度,用“米”代入
S—電纜的標稱截面
3.計算線路壓降
公式:ΔU=I×R
線路電壓降最簡單最實用計算方式 線路壓降計算公式:△U=2*I*R I:線路電流 L:線路長度 。
四、電壓降根據下列條件計算:
1、 導線溫度70~90℃;
2、 環境溫度40℃;
3、 電纜排列(單芯); S=2D
4、 功率因數: cosθ=0.8;
5、 末端允許降壓降百分數≤5%
6、 Vd代表電壓降:
Vd=K x I x L x V0(v)
I:工作電流或計算電流(A)
L:線路長度 (m)
V0:表內電壓(V/A.m)
K:三相四線 K=√3 單相 K=1
單相時允許電壓降:Vd=220V x 5%=11V
三相時允許電壓降:Vd=380V x 5%=19V
電力線路的電壓降是因為導體存在電阻。正因為此,不管導體采用哪種材料(銅/鋁)都會造成線路一定的電壓損耗,而這種損耗(壓降)不大于本身電壓的5%時一般是不會對線路的電力驅動產生后果的。例如380V的線路,如果電壓降為19V,也即電路電壓不低于361V,就不會有很大的問題。當然我們是希望這種壓力降越小越好。因為壓力間本身是一種電力損耗,雖然是不可避免,但我們總希望壓力降是處于一個可接受的范圍內。更多關于電纜壓降技術問題請關注電百科,盜載必究。