電纜故障是指電纜在預防性試驗時發生絕緣擊穿或在運行中,因絕緣擊穿、導線燒斷等而迫使電纜線路停電的故障。下面就來介紹下什么是電纜故障?電纜故障有幾種常見的類型?電力電纜故障原因。
一、電纜故障的常見類型
1、低阻故障,電纜絕緣材料受到損傷,出現接地故障?,F場用兆歐表測其絕緣電阻Rf小于10Z0(Z0為電纜的波阻抗,一般取10~40Ω之間)?,F場一般低壓動力電纜和控制電纜出現低阻故障的幾率較高。
2、開路故障,電纜金屬部分的連續性受到破壞,形成斷線,且故障點的絕緣材料也受到不同程度的破壞?,F場用兆歐表測其絕緣電阻Rf為無窮大(∞),但在直流耐壓試驗時,會出現電擊穿;檢查芯線導通情況,有斷點?,F場一般以一相或二相斷線并接地的形式出現。
3、高阻故障,電纜絕緣材料受到損傷,出現接地故障?,F場用兆歐表測其絕緣電阻Rf大于10Z0,在直流高壓脈沖試驗時,會出現電擊穿。高阻故障是高壓動力電纜(6KV或10KV電力電纜)出現幾率高的電纜故障,可達總故障的80%以上。
4、閃絡故障,電纜的絕緣材料受到了損壞,出現閃絡故障?,F場用兆歐表測其絕緣電阻Rf為無窮大(∞),但在直流耐壓或高壓脈沖試驗時,會出現閃絡性電擊穿。閃絡性故障比較難測,特別是新敷設的電纜進行預防性試驗出現閃絡故障時?,F場一般使用直流閃絡法進行探測。
5、擊穿故障,實際工作中,因預防性試驗而觸發的電纜絕緣破壞事件,習慣稱為電纜擊穿。該類故障均發生在直流實驗電壓下,其絕緣破壞為電擊穿,接地點一般鉛包或銅皮完好,外部無明顯變形(機械創傷除外)。電纜擊穿故障多為單純性接地故障,其接地故障較高,解剖故障點,絕緣材料沒有碳點,但通過儀器可發現碳孔和水樹枝老化結構。
6、運行故障,它是指工廠電力系統在運行中,電纜饋出線、電機、變壓器的電纜引線,其高壓二次回路出現電壓波動或發現接地信號(有接地保護的電力元件出現接地跳閘),排除其他電力元件故障的可能性而確定的電纜故障。這類故障的特點就是不明確。電纜運行故障的極端形式就是電纜放炮(如
點接地引發的相間短路);另一部分運行故障在做停點檢查時,由于耐壓通不過而發展成電纜擊穿故障(如電纜老化、絕緣缺陷等)。

二、電力電纜故障的原因
1、機械損傷
機械損傷引起的電纜故障占電纜事故很大的比例。有些機械損傷很輕微,當時并沒有造成故障,但在幾個月甚至幾年后損傷部位才發展成故障。
2、絕緣受潮
3、絕緣老化變質
電纜絕緣介質內部氣隙在電場作用下產生游離使絕緣下降。當絕緣介質電離時,氣隙中產生臭氧、硝酸等化學生成物,腐蝕絕緣;絕緣中的水分使絕緣纖維產生水解,造成絕緣下降。
過熱也會引起絕緣老化變質。電纜內部氣隙產生電游離造成局部過熱,使絕緣碳化。電纜過負荷是電纜過熱很重要的因素。安裝于電纜密集地區、電纜溝及電纜隧道等通風不良處的電纜、穿在干燥管中的電纜以及電纜與熱力管道接近的部分等都會因本身過熱而使絕緣加速損壞。
5、過電壓
大氣與內部過電壓作用,使電纜絕緣擊穿,形成故障,擊穿點一般是存在缺陷。

6、設計和制作工藝不良
中間接頭和終端頭的防水、電場分布設計不周密,材料選用不當,工藝不良、不按規程要求制作會造成電纜頭故障。
7、材料缺陷
材料缺陷主要表現在三個方面。
一是電纜制造的問題,鉛(鋁)護層留下的缺陷;在包纏絕緣過程中,紙絕緣上出現褶皺、裂損、破口和重疊間隙等缺陷;
二是電纜附件制造上的缺陷,如鑄鐵件有砂眼,瓷件的機械強度不夠,其它零件不符合規格或組裝時不密封等;
三是對絕緣材料的維護管理不善,造成電纜絕緣受潮、臟污和老化。
8、護層的腐蝕
由于地下酸堿腐蝕、雜散電流的影響,使電纜鉛包外皮受腐蝕出現麻點、開裂或穿孔,造成故障。
9、電纜的絕緣物流失
油浸紙絕緣電纜敷設時地溝凸凹不平,或處在電桿上的戶外頭,由于起伏、高低落差懸殊,高處的絕緣油流向低處。而使高處電纜絕緣性能下降,導致故障發生。更多關于電纜故障問題請關注電百科,盜載必究。