電纜線通電后會發生某一段電纜發熱的情況,碰到這樣其他電纜沒發熱的情況,首先要做的就是排查電纜短路的故障點,下面就來介紹下電纜線通電后發熱以及查找電纜故障點的方法。
一、電纜線發熱前提
發熱是說明導線有電流流過,通過電器的發熱元件或者導線的電阻產生了熱效應;如果通過有負載電流,電纜線產生的熱量應該是均勻的,不會是某一截發燙;何況還沒有帶負載,只能夠說明電纜線絕緣遭到嚴重損壞,發生了短路故障。這根電纜線需要維修或者更換了。
二、查找故障點
我們知道在這種情況下要確定故障點,就是要找到發熱源頭,對于電纜線我們看不到明顯的故障點,那么我們可以利用電焊機的出線給電纜線施加一個低壓電流,順著電纜線的出線方向去找到發熱電纜線與不發熱電纜線的分界點,再根據這個點查找發熱最嚴重的地方,這個地方應該就是短路點。

三、電纜線短路發熱的原因
1、電纜導體電阻不符合要求,造成電纜在運行中產生發熱現象。
2、電纜選擇型不當,造成使用的電纜的導體截面過小,運行中產生過載現象,長時間使用后,電纜的發熱和散熱不平衡造成產生發熱現象。
3、電纜安裝時排列過于密集,通風散熱效果不好,或電纜靠近其他熱源太近,影響了電纜的正常散熱,也有可能造成電纜在運行中產生發熱現象。
4、接頭制造技術不好,壓接不緊密,造成接頭處接觸電阻過大,也會造成電纜產生發熱現象。
5、電纜相間絕緣性能不好,造成絕緣電阻較小,運行中也會產生發熱現象
6、鎧裝電纜局部護套破損,進水后對絕緣性能造成緩慢破壞作用,造成絕緣電阻逐步降低,也會造成電纜運行中產生發熱現象。

四、解決方法
如果這條電纜不是很粗,可以剝開它,把里邊的線分開,再測試有沒有發熱,找出發熱問題?;蛘甙寻l熱部分剪斷掉,另外接駁起來,使用絕緣膠布包好,單獨再測試。最終如果帶負載了,負載那邊電壓正常,電纜再也不發熱,理論上還能繼續使用的。更多關于電線電纜故障問題請關注電百科,盜載必究。