電線電纜的填充材料、外護層材料等,與電線電纜成纜外徑大小都是緊密相關的,下面就來介紹下電線電纜成纜填充材料、外護層材料、成纜外徑的計算公式。
一、 成纜填充材料的計算公式:
1. 填充電纜麻、紙繩、塑料繩、紗等材料的重量計算:
(1) W=g*N*K (kg/km) 其中:g—每根填充材料重量kg/kmN—填充材料根數K—成纜系數
(2) 成纜線芯截面相同時,填充材料的重量計算:
W=[π/4(D2-nd2)-S3]*r*K(kg/km)
(3) 成纜線芯截在不同時,填充材料的重量計算:
W=[π/4(D2-n1d12-n2d22)-S3]*r*K(kg/km)
其中:d、d1、d2—絕緣線芯直徑mm n、n1、n2—絕緣線芯根數
r—填充材料比重g/cm3K—成纜系數
2. 填充圓形填芯;
(1) 填充在邊隙時 W=Q*r*N*K (kg/km)
其中:Q—填充材料截面mm2N—填充材料根數
r—填充材料比重克/厘米3K—成纜系數
(2)填充在中習時 W=Q*r (kg/km)Q、r同上

二、 外護層材料重量的計算公式:
1. 對于裸帶鎧裝,裸鈉絲鎧裝及塑料護層的外護層材料重量計算,請參照前面的計算。
2. 用電纜紙或塑料代做墊層的材料重量計算參照繞包層重量計算方法。
3.麻被層的重量:
W=π(D+δ)/d *g (kg/km)
其中:D—包麻前電纜直徑mm
d—麻的直徑mm
δ—麻被厚度mm
g—每根麻公里重量kg/km
4.浸漬混合物重量:
W=0.4(W1+W2)(kg/km)
其中:W1—麻的重量kg/km
W2—電纜紙的重量kg/km
5.瀝青層的重量:
W=π(D+D0)/2 *n*εkg/km
其中: D—涂瀝青前直徑mm ε—浸涂系數為0.5 D0—涂瀝青后直徑mm n—涂瀝青次數3—5次
6.白粉的重量:
W=0.9DHkg/km 其中: DH—電纜直徑mm
三、多芯電纜圓形絕緣線芯成纜外徑計算公式及推導
設絕緣線芯外徑為d, 成纜外徑為D,成纜外徑計算公式及推導如下:

以上只是對電線電纜成纜外徑計算公式的部分介紹,更多關于電線電纜材料問題請關注電百科,盜載必究。